剛來公司不久,看了上任電氣工程師畫的圖紙后,有一處不解,特上來請教。

在水泵進口裝上低壓保護壓力開關,當水泵進口壓力低于設定值時,其低壓保護接點斷開(該常閉接點串于控制回路中),水泵出口裝設高壓保護壓力開關,當水泵出口壓力高于設定壓力時,原圖并沒有將高壓常閉點串到控制回路中,而是用常開點串了中間繼電器,為什么要用常開點呢,像低壓保護試的也用常閉點串到控制電路里不就行了嗎?
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 21:54
低壓保護接常閉是因為當出現水管沒水可抽時,常閉斷開,水泵停機防止水泵干抽,高壓保護接常開是因為當水管壓力升高時,當沒有人用水時,防止水泵堵轉而燒水泵,這時常開閉合,中間繼電器接通,中繼的常閉斷開,從而斷開主接觸器,水泵停轉。

主站蜘蛛池模板: 米奇狠狠去 | 日韩精品一二三四区 | 国产日韩三区 | 国产精品偷伦在线观看 | 欧美∨a| 在线观看国产免费 | 热re91久久精品国99热蜜臀 | 午夜视频在线 | 狠狠插日日干 | 亚洲区一区二 | 18久久久久久 | 77导航福利在线 | 午夜视频免费播放 | 国产高清av| 在线a亚洲视频播放在线观看 | 成人免费公开视频 | 久久久久久久看片 | 91精品国产麻豆国产自产在线 | 国产69精品久久99不卡的观看体验 | aⅴ小次郎改为av小四郎 | huan性巨大欧美 | 嫩草视频91| 国产特黄大片aaaaa毛片 | 成人av一区二区在线观看 | 97人摸人人澡人人人超一碰 | 复仇者联盟4免费观看整片高清 | 日韩精品久久一区 | 日韩天堂网 | 国产免费福利在线 | 三上悠亚国产精品一区二区三区 | 亚洲男人a区AV在线天堂 | 黄色一级视频看看 | 欧美极品在线观看 | 国产亚洲成人一区 | 91网站在线观看免费 | 久久精品国产免费 | 一级福利片 | 高h喷水荡肉爽文np肉色视频 | 成人免费视频一区二区三区 | 国产色产综合色产在线视频 | 99精品国产在热久久 |