請看圖,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已編好,只差接線,我在網上查了好久了,大概有1個月的時間。但沒有找到相關的接線方案,這些都是借助參考網上的各類接法,自己繪出來的圖,用CAXA畫的,已上傳原文件,分別有CAXA和CAD文件。如圖片看不到的,請好心人下回來幫我修改錯誤的地方,學生感激不盡。謝 ![]() |
---|---|
|
yuanshunk
天行健,君子以自強不息 。!
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]() PLC上的COM不要和電源供應器上的負極接上,光纖放大器的電源直接接PLC上24V和0V不要接電源供應器上,輸出端口的COM0----COM5接電源的負極不要接PLC的COM了, 看下~~ 幫你改了下,不懂加QQ77323671 樓主留言:熱心助人 |
---|---|