請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 21:33
謝謝各位:
    這個圖我也看過了,但這個圖只能說明在接PLC上自帶的電源的時候的接法。我的意思也許2樓的仁兄沒有明白,主要是

1《在接近開關OFF時,黑線帶+24V電》這樣正常嗎?是不是我買的NPN接近開關的特例,還是全是這樣的。
2  那么在外接開關電源的情況下,帶+24V的黑線會不會燒壞PLC。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-04 20:26
謝謝各位老兄幫忙,我基本上清楚了。

主站蜘蛛池模板: 久久精品不卡 | 无码在线观看一区二区 | 2021国产精品视频网站 | 一区二区三区精品视频在线观看 | 亚洲高清资源综合久久精品 | 好吊色欧美一区二区三区视频 | 一区二区三区毛片免费 | 成码无人av片在线观看网站 | 久久高清视频免费 | 国产日韩一区二区三区在线播放 | 亚色九九九全国免费视频 | 91大神免费看| 日韩一区二区三区中文字幕 | 欧美污网站 | 国产高潮久久 | 亚洲一区二区三区四区五区不卡 | 成人国产精品免费观看视频 | 个人极品色综合 | 欧美一级片在线视频 | 久草在线新视觉 | 热久久久久久久久 | 午夜影视啪啪免费体验区入口 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 一级特黄在线 | 国产一区二区视频免费在线观看 | 草女人视频 | 日韩中文字幕2019 | 国产精品久久久久久人 | 国产一区二区高清在线 | 久久久久久久久久久高潮一区二区 | 国产黑丝美女av | 91影院高清| 国产特黄| 国产精品日韩久久久 | 神偷奶爸4中文版免费观看 国产精品久久97 | 国产免费小视频在线观看 | 91免费播放 | 欧洲成人一区 | 日韩一区二区三区高清免费看看 | 在线播放高清视频www | 国产成人午夜福利在线观看者 |