久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-07-29
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-31 00:12
情況介紹:PLC型號臺達DVP40EH00T2
輸出點介紹:Y000脈沖串輸出  Y001伺服正轉信號 Y002伺服反轉信號 Y003自動指示燈
故障說明:當PLC上電后工作時偶爾出現Y003輸出的自動指示燈閃爍現象,閃爍同時Y000輸出脈沖中斷。
此種現象上午出現較少只有到下午或者是晚上時出現此現象較多。
另外PLCY003指示燈并不閃爍。萬用表測量Y003輸出對電源端電壓伴隨著自動指示燈閃爍時有時無。
本人判定為PLC輸出Y000---Y003內部公共接點接觸不良引起的。
請教各位還有其它原因導致此種現象嗎?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 09:17
要是接觸不良的話,上午出現的少,下午或晚上出現的多,實在是沒有道理,樓主可以看看是不是瞬間低電壓造成的,也有可能是溫度過高造成PLC運行不穩定,換一臺PLC試試看!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(雪花飄飄) 應該是溫度過高引起的接 ..

    主站蜘蛛池模板: 久久久久国产精品免费网站 | 91精品欧美久久久久久久 | 免费观看国产成人 | 蜜臀一区 | 色播国产 | 欧美日韩在线一二三 | 日本最新在线观看一区二区三区 | 一区二区三区在线观看视频 | 日韩欧美二区三区 | 国产成人麻豆精品午夜在线 | 日本999视频| 风间由美一区二区三区在线观看 | 成年网站在线观看 | 久久av麻豆| 国产在线无码永久免费 | 国产视频在线播放 | 日韩一区二区三区在线免费观看 | 精品国产VA久久久久久久冰 | 91久久人澡人人添人人双人 | 国内自拍av | 亚洲在线www | 国产成人精品综合久久久 | 久久er99热精品一区二区 | 国产精品激情小视频 | 快看视频在线免费看 | 色妹子影院| 亚洲美女高潮久久久久潘金莲 | 99久久.com| 激情春色 | 无码在线观看一区二区 | 久久久久久久久爱 | 国产爱福利 | 国产欧美一区二区三区在线 | 冈江凛性色精品一区二区 | 亚洲人亚洲人色久 | 一级片片 | 亚洲精品在线a | 亚洲精品一区二区三区影院 | 国产精品 视频一区 二区三区 | 日韩三级国产 | 精品国产乱码久久久久久图片 |