采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的。

請各位幫我分析一下 謝謝!!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 13:38
重點檢查自動刷新參數設置
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-23 09:17
像1樓所說的,用軟件診斷
”-“CC-Link 診斷”-“監測其它站…”-“如果暫時出錯則為無效站”
看看是不是這樣設置的!

主站蜘蛛池模板: 看一级片 | 国产精品久久久久久久不卡 | 少妇裸体淫交视频免费观看 | 日日碰狠狠丁香久燥 | 色婷婷久久久 | a级大片免费观看 | 日本午夜免费福利视频 | 日韩三级中文字幕 | 四虎影院观看视频在线观看 | caopeng人人 | 欧美网站在线看 | 欧美一区二区二区 | 香蕉在线一直看一直爽 | 一级片视频播放 | 国内精品人妻无码久久久影院导航 | 成人免费在线视频播放 | 蜜桃精品视频在线观看 | 青青草网站在线观看 | 福利精品在线 | 亚洲欧美日本国产 | 国产最新视频在线观看 | 九九久视频 | 国产精品一区2区 | 国产美女主播一级成人毛片 | 久久69国产一区二区蜜臀 | 浮生影视网在线观看免费 | 成人天堂入口网站 | 黄色观看大全 | 亚色国产| 超爱碰在线资源 | 欧美极品在线播放 | 午夜免费国产体验区免费的 | 国产精品国产三级国产专区52 | 三级免费黄 | 青青艹在线视频 | 一级特黄 | 精品国产一区二区三区av片 | av手机在线免费播放 | 高清二区 | 亚洲成人免费视频 | 黄色成年人在线观看 |