樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 成人h视频在线观看免费视频 | 久操香蕉| 超薄丝袜足j好爽在线 | 国产精品168 | 国产伦精品一区二区三区视频不卡 | 国产精品人人做人人爽人 | 免费视频啪视频在线观看老司机a | 丰满少妇裸体免费视频 | 日本xxxxxxxxx| 麻豆91精品一区二区 | 韩日视频一区 | 性一交一乱一精一晶 | 久久成人综合视频 | 国产视频亚洲 | 青娱乐自拍 | 国产精品免费一区二区三区在线观看 | 看一级片 | 亚洲日本欧美在线 | 91精产品一区一区三区 | 精品一区二区6 | 不卡大片| 精品视频一区二区在线 | 91视频国产区 | 成年免费人性视频 | 国产一级淫片a免费播放鬼片 | 欧美视频一级片 | 国产va免费精品高清在线 | 久久精品aaaaaa羞羞羞 | 精品久久久久久久久久久久 | 美国人泡妞xxxxwww免费看 | 青苹果乐园在线观看国语 | 水野朝阳停不了的高潮69 | 午夜香蕉视频 | 欧美第一区 | av毛片免费在线观看 | 亚洲欧美精品中文字幕在线 | ww久久 | 成人综合一区 | 一个色综合久久 | 久久草国产 | 久久伊人亚洲 |