在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美亚洲一区 | 日韩一区二区免费在线观看 | 欧美极品在线观看 | 国产永久福利 | 91大尺度分娩 | 韩国一级黄色毛片 | 欧美日韩一区视频 | 亚洲精品1 | 免费观看h视频 | 久久午夜精品影院一区 | 91一级片 | 91精品在线看 | 大地资源网在线高清 | 久综合色 | 精灵宝可梦旅途中文版免费观看 | 91在线高清观看 | 777奇米888色狠狠俺也去 | 九九热最新 | 色婷婷综合久久久久中文一区二 | 国产乱码一区 | 99久久九九 | 国产精品一站二站 | 青苹果乐园免费观看完整 | 日韩视频中文字幕在线观看 | 美日韩一级 | 日日躁夜夜躁人人揉av五月天 | 八戒八戒午夜视频 | 久久免费视频精品 | 可以免费观看的国产视频 | 久久精品美女 | 91社区影院| 国产精品日韩一区二区免费视频 | 天天骑天天干 | 成人激情春色网 | 偷拍区另类综合在线 | 春色视频www免费视频观看 | 美女毛片在线观看 | 逼特视频| 久久久亚洲精品石原莉奈 | 日韩欧美精品一区二区三区经典 | 91免费片|