請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 843 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-05-22
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产av一区二区蜜臀 | 成人久久久精品国产乱码一区二区 | 亚洲日本韩国在线观看 | 黄色一级影院 | 99国产精品入口 | 三级毛毛片 | 浴室洗澡偷拍一区二区 | 国产精品第7页 | 丰满老熟妇好大BBBBB | 99这里只有精品99 | 91网页在线观看 | 午夜色综合| 视频免费观看的网站 | 91n在线观看 | 91麻豆一二三四在线 | 视频免费观看在线 | 欧洲黄色片 | 国产久艹视频 | 99热r | 精品一二三区视频 | 久久99精品久久久久久野外 | 99国产精品免费视频观看 | 一区二区三区免费观看视频 | 尤物九九久久国产精品的分类 | 亚洲综合一二三区 | 潜行者40集连续剧免费 | 精品久久久久久综合日本 | 久久成人一区 | 一区二区在线免费看 | 91精品国产高清一区二区三密臀 | 91在线激情视频 | 久草99| 久久久久久久久久久久99 | 黄色毛片免费 | 日韩在线播放一区二区 | 蜜臀av正在 | 日韩一区在线视频 | 麻豆专区一区二区三区四区五区 | 不卡的一区二区 | 九色.com| 日本一区二区三区高清在线观看 |