請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              

主站蜘蛛池模板: 国产日本三级 | 91麻豆精品国产91久久久 | 成人mm视频在线观看 | xxnxx日本19 | 9porny九色视频自拍 | 欧美巨大巨粗黑人性aaaaaa | 草草成人影院 | 97人人爽人人喊人人模波多 | 国产精品一区二区在线观看不卡 | 亚洲午夜久久久国产精品 | 91九色porny首页最多播放 | 欧美爱爱视频 | 一区二区三区视频网站 | 精品久久一区二区三区四区 | 黄色网站免费观看视频 | 狠狠色丁香婷婷综合橹88 | 麻豆一区二区在线 | 九九久久综合网站 | 五月开心六月伊人色婷婷 | 精品一区二区久久久久久久网精 | 99久在线观看| 日韩精品中文字幕在线视频 | 久久的视频 | 日本视频在线观看一区二区三区 | 国产视频精品自拍 | 欧美精品一区二区久久婷婷 | 成人免费高潮片视频软件 | 成人午夜精品在线 | 97在线观看视频免费播放 | 2021国产精品久久精品 | 91亚洲精品久久久中文字幕 | 成人a在线 | 国产精品一区二区欧美 | 91精品影视| 免费aaa级毛片在线视频 | 久久777国产线看观看精品 | 成人一区二区三区久久精品嫩草 | 国产一区三区四区 | 一区二区三区毛片免费 | 亚洲人成人一区二区三区 | av护士|