請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 379 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2025-06-26
查看jq_2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:44
我怎么覺得有點問題呢~~既然用變頻調速,那么你完全可以用模擬量控制泵的轉速,達到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因為你停止后啟動,電機的啟動電流大,轉速也升的快,PID調節有點麻煩~~
樓主留言:
主泵變頻器調節,通過PID表控制的。當水量需求大時,PLC延時啟動工頻備用泵。工頻備用泵啟動,壓力瞬時過沖,在延時期間,PID表仍不能把主泵壓力降低,造成系統過壓,PLC停止剛啟動的備用泵,造成系統反復啟停。由于是原來的系統,所以現在想找一個簡潔的辦法解決這個問題。

主站蜘蛛池模板: 欧美a免费在线 | 嫩草午夜色影院 | 视频一区二区中文字幕日韩 | 国产日产一区二区三区久久久久久 | 午夜视讯| 九一视频在线 | 97人人做人人爱 | 91手机在线观看 | 亚洲国产日韩一区 | 国产日韩欧美亚洲综合 | 久久久久久爱 | 亚洲欧洲一区二区在线观看 | 精品无码在线播放 | 91麻豆精品国产片在线观看 | avtt国产| 精品免费av一区二区三区 | 国产高清一 | 免费观看a视频 | 亚洲视频精选 | 又黄又爽又色视频 | 成人精品影院 | 国产亚洲精品九九久在线观看 | 成人在线观看一区二区 | 91精品色| 久久久精品视 | 午夜涩涩 | 炼气练了三千年第四季在线观看 | 久久久久久久免费精品 | 99久精品视频 | 日本中文字幕二区 | 国产熟睡乱子伦午夜 | 一级福利片 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 少妇精品久久 | 亚洲国产欧美91 | ijzzijzzij亚洲大全 | 国内精品久久久久久中文字幕 | 91精品一二三区 | 欧美精品一区二区久久久 | 992tv人人草 国产午夜在线播放 | 久久婷婷人人澡人人爽人人喊 |