aabbcc296
級別: 論壇先鋒
![]() |
185平方毫米的銅芯電纜怎么接最好?是用二個電纜頭各自先用DT銅接線鼻子壓好,再用螺栓把二個接線鼻子連接;還是用銅接線管把二個電纜頭都插進接線管,一次壓好?還有別的方法嗎? [ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新編輯 ] |
---|---|
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
![]() |
1、185的線啊 可真夠大的。建議用銅鼻子+液壓鉗配合用; 2、最好把185的線 用多個銅鼻子分開壓,然后接在同一個銅排上; |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|