你好。
恒壓供水系統中使用了三菱的F740-CH變頻器,變頻器是5.5KW,供一臺5.5KW的水泵,用FX2N加FX0N-3U模擬量模塊進行PID閉環控制。管網恒壓為0.6MPA,水泵功率為5.5KW,楊程為75米,流量為15立方/小時.
在應用過程中,發現有以下問題:
用變頻器拖動水泵,提速至50HZ,壓力恒壓在0.58MPA,監測水泵輸出流量居然只為8.5立方/小時。而脫開變頻器,直接用工頻啟水泵。壓力恒壓在0.6MPA,監測水泵輸出流量可以達到18立方/小時。換言之,變頻器50HZ的輸出效率居然只有工頻的47%.
變頻器的參數上限頻率Pr1=50HZ,下限頻率Pr2=25HZ,基準頻率電壓Pr19=380V,適用V/F樣式Pr14=0,其他參數基本上是默認設置。
都是50HZ,為何效率差距這么大?就算減去變頻器的損耗,估算也能達到工頻下85%左右的效率吧?為何卻只有47%呢??這個問題如何解決呢?
然后剛剛去設置了轉速顯示,根據5.5KW電機極數為2,轉速為2900,設定轉速顯示Pr37=2900,設定電機極數Pr144=2,然后運行變頻器在50HZ時。看變頻器器面板轉速顯示只為2417?這又是為何呢??
刪除線的標注的問題,已經解決了。轉速應該設置為3480,然后運行至50HZ。才能顯示為2900的。因為轉速顯示Pr37所對應的是變頻器60HZ的轉速。所以我第一次設置2900是,50HZ顯示才是2417。

先謝謝大家的回答。
新的問題在4樓,繼續求解!麻煩各位兄弟了,謝謝!
[ 此帖被poten在2012-05-23 10:00重新編輯 ]
小布拉
擺個ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲記憶
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 3796 點
下載積分: 21290 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2025-04-19
查看小布拉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 13:21
為什么你的下限頻率設的是25HZ啊,不是0嗎,
┕☆
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合欧美日本另类激情 | 国产精品无码无需播放器 | 成人h片 | 国产精品 麻豆 | 九热视频| 久久国产成人午夜av影院 | 一个色综合久久 | 精品视频一二三四区 | 大地资源影视中文在线观看免费高清 | 精品国产一区二区三区麻豆小说 | 亚洲乱码一区二区三区在线观看 | 久久久久9999 | 欧美成人h版 | 欧美一区二区三区影视 | 欧美日韩视频在线观看一区 | 国产盗摄偷拍视频 | 亚洲国产一区二 | 欧美精品一区二区三区涩爱蜜 | 毛片大全免费 | 色在线中文字幕 | 欧美一区二区视频17c | 国产精品久久精品国产 | 日韩人人爱 | 奇米影视狠狠干 | 国产成人精品一区二区仙踪林 | 亚洲精品影片 | 被按摩师玩弄到潮喷在线播放 | 国产一区精品在线观看 | 成人国产一区二区三区精品麻豆 | 成人偷拍片视频在线观看 | 亚洲一区 日韩精品 中文字幕 | 老司机在线观看福利网站视频 | 国产精品九九九九九九 | 亚洲午夜在线 | 久久精品国产精品青草最新版截图 | 一级s片| 日本一级特黄毛片高清视频 | 香蕉视频在线观看网站 | 搡老女人老91妇女老熟女o | 精品国产91| 国产一区二区三区四区五区六区 |