cjwddka
級別: 探索解密
![]() |
單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。 故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。 查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。 領導一口咬定是出線缺相了。 因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。 所以領導不同意換變頻器。 要求電工加裝缺相保護裝置。 很不幸。我就是電工。 查閱一些資料后。 發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。 請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么? 望各位達人賜教。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
普通變頻器電機,應該有專門的散熱風扇的。 深井泵電機,用變頻器,你廠的那個老大爺說的原因占了很大一部分比例,前面那個說的是低頻高負載的也占了很大一部分原因。 變頻器對電機的保護功能,還是很全的,看看參數設置有沒有問題。現在已經有可以直接測量變頻輸出測的真有效值電流的鉗形表了。讓你單位買一個。 ![]() |
|
---|---|---|
|