小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-05 08:28
S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊
完全可以,
由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,
用 通用的協議,如MODBUS。協議是大多數儀表產家支持的通用協議。
西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
可以用組態軟件,PLC不需要寫程序,做好相關設置就行

主站蜘蛛池模板: 国产免费一级片 | 国产99久久久国产精品下药 | 日韩精品一区二区三区中文字幕 | 国产乱淫av免费观看 | 国产草草草 | 日韩精品久久 | 91高清在线观看 | 云鸢上官瑾臣短剧免费观看 | 6699嫩草久久久精品影院软件 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 高清无码不卡视频 | 色综合中文字幕第二页 | 69xxx中国| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频 | 女人和男人视频网站 | 国产精品一本 | 国产久草在线 | 日韩国伦理久久一区 | 99久精品视频 | 又爽又色禁片1000视频免费看 | 久久精品亚洲精品国产欧美 | 青青操视频在线观看 | 黄色片大全网 | 国产高清视频在线 | 国产最爽的乱淫视频媛 | 操操操干干干 | 男人天堂tv | 在线观看91网站 | 欧美视频在线观看不卡 | 911色_911色sss主站色播 | 高清视频播放在线观看 | 欧美多人视频 | 91精品国产高清一区二区三区蜜臀 | 国产 magnet| 欧美一区二区三区在线观看 | 男人操女人免费看 | 少妇无码一区二区二三区 | 黄色av免费在线看 | a黄色一级片 | 老司机午夜免费 | 99高清国产清纯学生在线观看 |