樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
hahahaha
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 19:38
危險動作啊!

主站蜘蛛池模板: 九九视频网 | 国产精品88久久久久久 | 国产精品69白浆在线观看免费 | 97久久久国产精品免费观看 | 国产精品168 | 99久久综合国产精品二区 | 久久视频在线 | 日韩一区二区三区四区 | 91看片网页版 | 欧美视频精品一区 | 国产高清一区二区三区 | 国产专区一| 亚洲一区二区三区视频在线 | 97人人超碰在线 | 欧美国产日韩精品 | 久久aⅴ国产欧美74aaa | 成人性生交大片免费视频 | 99在线视频播放 | 久久精品国产68国产精品亚洲 | 久久中文字 | 国产精品网站永欲av | 午夜免费观看体验区入口av | avtom影院址永久入口跳转 | 久cao在线 | 97视频色精品 | 国产精品奇米一区二区三区小说 | 亚洲欧美久久久久9999 | 精品久久久久久久大神国产 | 就要色av | 五月天久久777 | 免费av免费看 | 日韩精品视频在线观看一区 | 日韩亚洲视频在线 | 欧美日韩高清一区二区 | 免费国产小视频 | 一级毛片久久久久 | 噜噜噜久久亚洲精品国产品麻豆 | 99三级视频 | 久久精品免费一区二区三 | 国产91九色 | 国产免费一区二区三区最新不卡 |