最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
feng-xing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 222 點
下載積分: 4364 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2020-02-18
查看feng-xing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 20:00
別耍危險動作了,延時降壓啟動吧。

主站蜘蛛池模板: 在线播放国产一区中文字幕剧情欧美 | 森泽佳奈久久久久亚洲首页 | 欧美性猛交视频 | 怡红院自拍 | 精品久久久久久久一区二区蜜臀 | 国产亚洲精品麻豆一区二区 | 懂色av蜜臀av粉嫩av | 欧美乱码精品一区二区 | 91亚洲日本aⅴ精品一区二区 | 一级性黄色片 | 国产日韩欧美在线一区 | www.47久久青青 | 91久久北条麻妃一区二区三区 | 三级免费黄| 99热免费在线 | 午夜天天操 | 91国内精精品久久久久久婷婷 | 九九综合在线 | 久色青青 | 久久久久久久久久久久久国产精品 | 久草在线在线精品观看 | 亚洲1级片| 女人怀孕一级毛片 | 91九色蝌蚪视频 | 日韩夜夜操 | 亚洲性视频网站 | 九色av| 成年18禁美女网站免费进入 | 国产小视频在线观看免费 | 人人干天天干 | 天天骑夜夜操 | 缅甸人xxxxx做受大片 | xxxwww免费视频 | 毛片网站免费在线观看 | 欧美亚洲日本精品 | 日本播放一区二区 | 免费黄色a级毛片 | 国产精品一区一区 | 一级做a爱久久久久久久 | 国模激情 | 欧美一区二区人人喊爽 |