大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
duanhaobin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 634 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-08
最后登錄: 2018-08-23
查看duanhaobin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 15:43
風扇啟動設置為處于自動狀態的才能啟動,既然2 3 4 5不在自動狀態自然就不能啟動了,如果風扇是按順序啟動自然就跳過去直接啟動6號了。。。。

主站蜘蛛池模板: 久草精品视频在线播放 | 国产精品99久久久久人中文网介绍 | 龙珠z国语291集普通话 | 91久久人澡人人添人人双人 | 日本三级网 | 国产91剧情在线观看 | 精品久久九九 | 国产亚洲aⅴ综合在线 | 高清视频在线观看免费播放 | 偿还的影视高清在线观看 | 欧美日本不卡视频 | 欧美另类一区二区三区 | 日韩精品av一区二区三区 | 亚洲国产精品日韩av不卡在线 | 新呦u视频一区二区 | 国产精品久久久久久久天堂 | 国产日产欧产精品精品郁金香 | 国产免费国产 | 懂色av蜜桃av | 亚洲一区二区免费在线观看 | 精灵公主妮娜1至3集免费观看 | 天天夜天天操 | 久久久精品国产免费a片胖妇女 | 红杏网站永久免费视频入口 | 91精品国产高清久久久久久91裸体 | 亚洲网站视频 | 九九九热精品免费视频观看网站 | 国产淫伦久久久久久久 | 麻豆91精品一区二区 | va亚洲va日韩不卡在线观看 | 国产在线视频不卡二 | 久操资源| 亚洲视频h | 国产区在线观看成人精品 | 精品久久国产字幕高潮 | 亚洲sss视频在线视频 | 色婷婷精品久久二区二区蜜臂av | 欧美国产中文 | 怡红院自拍 | 大地资源在线观看免费播放片 | 久久精品香蕉视频 |