小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-07-10
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:11
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

最好是通過中間繼電器,要不電機有問題時有可能會燒了PLC的繼電器的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

主站蜘蛛池模板: 日韩精彩视频 | 亚洲一区观看 | 操北条麻妃 | 日韩一级裸体免费视频 | 日本一区二区三区国色天香 | 韩国免费视频 | 91麻豆视频免费 | 免费毛片大全 | 性欧美生活片 | 97超碰色 | 91精品激情在线观看最新更新 | 一区在线观看视频 | 97国产在线观看 | 欧美专区一区 | 99一级毛片 | 日韩一级欧美一级 | 日韩女优一区二区三区 | 99re视频精品 | 亚洲欧美国产精品久久久久 | 黄色片免费观看网站 | 国产精品久久亚洲7777 | 99热 精品在线 | 久久久久久综合 | 国产一区在线观看麻豆 | 欧美日韩国产免费一区二区三区 | 国产欧美日韩综合精品 | 成人精品鲁一区一区二区 | 亚洲国产成人久久综合一区77 | 伊人网在线视频 | 国产第一福利影院 | 91av资源九色蝌蚪视频 | 欧美日韩一区二区精品 | 99热com | 天天夜天天操 | 欧美操操操 | 成aⅴ人免费观看中文字幕 国产日产一区二区三区久久久久久 | 秋霞福利片 | 精一区二区三区 | 夜班护士与医生啪 | 精品视频一二三四区 | 澳门成人网 |