xiaoshuaige
級別: 探索解密
![]() |
現在需要從JE系列伺服上集電極開路輸出脈沖以便高速計數,查JE系列的技術手冊,發現集電極開路輸出脈沖是接OP口,但手冊又說,OP口是每一圈的零點輸出脈沖,請問這是不是轉一圈輸出一個脈沖的意思呢?有什么辦法可以實現轉一圈輸出13萬個脈沖呢? |
---|---|
|
xiaoshuaige
級別: 探索解密
![]() |
謝謝解答! 3-54的接線我看到了,我比較疑惑的是3-29 (3)輸出信號里說OP(CN1-33)是編碼器的零點信號以集電極開路輸出方式輸出。不知道這個零點信號是不是轉一圈輸出一個呢? 轉一圈輸出13萬個脈沖只是隨便舉個例子,轉一圈輸出100個脈沖或者1000個脈沖也是一樣的,主要是監控伺服旋轉的位置。轉一圈輸出一個脈沖的話精度太低。 |
---|---|
|