開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-05 23:02
第一種,開關電源等于沒接,我不明白三菱手冊上為什么會這樣寫
第二種,電流實際回路 +48v至+24v
第三種,和第二種差不多但電壓太高

主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色影片 | 国产一级淫片a免费播放口欧美 | 看黄色片免费的 | 99免费| av天天爽 | 国产在线高潮流白浆免费观看 | 午夜免费观看体验区入口av | 青娱乐色 | 一级黄色高清 | 亚洲片国产一区一级在线观看 | 欧美日韩国产在线一区 | 91成人福利在线观看 | 国产日韩亚洲欧美 | 午夜视频免费在线观看 | 久草在线免费资源站 | 小视频网站在线观看 | 亚洲自拍偷拍一区二区三区 | 国内露脸少妇精品视频 | 狠狠色噜噜狠狠色综合久 | 国产无套精品一区二区 | 欧美日韩国产在线 | 92自拍视频 | 老司机深夜福利在线观看 | 特级做a爰片毛片免费看108 | 国产欧美精品一区二区三区 | 国产资源在线免费观看 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀 | 免费无码一级成年片在线观看 | 国产高清一级 | 777久久久精品 | 怡红院成人在线 | 国产午夜三级一区二区三桃花影视 | 亚洲宅男网av | 国产日产精品久久久久快鸭 | 国产精品自拍网站 | 亚洲精品欧美一区二区三区 | 国产精品| 久久久久久噜噜噜久久久精品 | 国产一级片不卡 | 伊人久久大香线蕉综合75 | 国产亚洲视频在线免费观看 |