溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷

ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-02 22:58
為什么方案2要用固態繼電器?我用接觸器就不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-02 22:59
引用
引用樓主andy_gao于2014-11-21 21:23發表的 溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度 :
為什么要用固態繼電器呢?我用接觸器不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-02 23:02
第二種方案需要PID嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-03 00:07
引用
引用第22樓吳銘于2014-11-29 12:10發表的  :
溫度傳感器→溫控器→固態繼電器→加熱元件

為什么不選擇接觸器而要固態繼電器呢?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
引用第10樓靜芳于2014-11-23 09:49發表的  :
第一種線性的成本高啊。我只用過第二種。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
7樓  發表于: 2014-12-03 00:09
引用
引用第26樓鄒平王工于2014-12-02 18:26發表的  :
我兩種都用過,1,精度高,自己做價格也不很高,3相控制2相就可以,控制器可用PLC,也可用溫控儀。我用歐姆龍溫控儀做過,2 簡單易行,精度不高。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?

主站蜘蛛池模板: 九九视频免费在线 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 午夜免费福利视频 | 深夜福利网站 | 亚洲在线视频 | 日韩高清在线一区 | 国产精品视频免费一区二区三区 | 欧美精品 亚洲 | 高清黄色大片 | 国产做爰视频 | 米奇狠狠去 | 大地资源高清在线观看剧情 | 99精品视频网 | aa毛片a级毛片免费观看 | 日本三级视频在线播放 | 老司机深夜福利网站 | 女人久久久久 | 亚洲欧美综合乱码精品成人网 | 日日干天天射 | 久久精品一级爱片 | 国产视频综合网 | 欧洲精品久久久 | 日本三级黄色中文字幕 | 精品国产乱码久久久久久88av | 美女一区二区三区在线观看 | 欧美不卡视频 | 国产一二区不卡 | 国产视频欧美 | 69av导航| 男人操女人免费 | 男女猛烈啪啪无遮挡免费观看 | 高清视频91| a级色片| 高清视频欧美一级 | 国产精品绯色蜜臀99久久 | 青青草欧美在线 | 久久久久极品 | 韩国《窥情》未删减在线观看 | 深夜福利视频网站 | 日韩免费久久 | 亚洲精品一区国产 |