leefloyd
級別: 探索解密
![]() |
點一下按鈕要2S之后才能反應過來,實時性比較差,有什么辦法改進嗎?PLC程序不大。 |
---|---|
|
wuwm_1974
級別: 略有小成
![]() |
一般通訊速率最低也在9600波特率吧。所以與通訊方式沒有關系,和PLC程序就更沒有關系了。 若是組態軟件自己開發的通訊驅動直接與PLC通訊,反應不會這樣慢。出現這樣的原因多為增加了通訊環節造成的,如 組態軟件——組態驅動——PLC數據庫軟件(PLC廠家提供)——PLC;這樣才會造成反應緩慢。需要找有直接驅動的組態軟件才能避免這樣的情況,如組態軟件——組態驅動——PLC。 再有就是無線傳輸,為了節省流量,通訊速率設置的時間長也會出現這樣的情況。 |
---|---|
|