1、關于交流接觸器
一個交流接觸器能否用直流電路驅動線圈,主觸點放在主電路當中。交流接觸器主要有三個參數,額定電壓、額定電流、吸引線圈的額定電壓,選型的時候,額定電壓比實際上的大,是否可以用在電路當中,比如選了一個額定電壓為380V的交流接觸器放在220V電路當中。問淘寶客服,他們似乎只關心吸引線圈的額定電壓,不關心額定電壓,這是為什么?
2、關于中間繼電器
中間繼電器觸點的額定電壓,現在我用一個中間繼電器兩個觸點控制兩個電氣原件,一個在交流220V電壓等級中,一個在直流24V電壓等級中,這樣是否可行?如果可行,這個時候中間繼電器該怎么選型?
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 70272 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-07-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 16:28
第一,交流接觸器不能用直流,主觸點電壓與線圈電壓無關。主觸點主要看額定電流。第二,中繼觸點可以帶不同電壓,不過很危險。中繼選型與接觸器一樣。看線圈電壓,觸點電流。再看看接觸器和中間繼電器選型手冊
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 70272 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-07-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-27 18:38
發電路圖看看
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 70272 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-07-07
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-27 18:41
引用
引用第3樓指環王于2015-04-27 16:42發表的  :
我手里有一份電路圖,是將線圈放在直流24V當中,觸點放在交流220V當中,標示是K(不是KA),這是中間繼電器嗎?

看線圈電壓是否是直流24V,直流接觸器應用不多,要轉換一下,在控制交流接觸器

主站蜘蛛池模板: 成年人深夜福利 | 亚洲欧美中文日韩在线 | 奇米影视奇米色777欧美 | 欧美女同一区 | 久久av网| 91视频在线观看视频 | 蜜桃臀av | 在线观看免费p片视频网站地址 | 麻豆视频免费在线播放 | 国产草草草 | 国产在线观看高清你懂的 | 一区二区三区在线视频看 | 天天弄av| 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 国产成人午夜视频网址 | 一级免费av | 999热视频 | 99精品免费在线观看 | 蜜臀一二三 | av在线免费网| 午夜精品影视国产一区在线麻豆 | 亚洲日色 | 久久精品在线免费视频 | 蜜桃传媒一区二区 | 成人福利午夜 | 老司机成人永久免费视频 | 97精品国产99久久久久久免费 | 99热蜜臀 | 国产精品呻吟 | 99久久这里只有精品 | 国产亚洲AV片在线观看播放 | 爽爽窝窝午夜精品一区二区 | 一级黄色高清 | 青青草午夜色影院 | 久久资源av | 久久综合免费视频影院 | 精品在线免费视频 | 欧美2区3区4区 | 欧美阿v视频 | 成人影院欧美黄色 | 国产露脸ⅹxxxⅹ高清hd |