使用西門子IFM174運動控制模塊發出脈沖給三菱伺服MR-J4-A驅動器,但是伺服驅動器顯示接收到的脈沖數與發出來的脈沖數不一樣,相差七八十個,用另外的PLC單獨計數IFM174發出的脈沖數,發現與設置的幾乎一樣,沒什么誤差,這確定IFM174發出的脈沖數與設置是沒有誤差的;又用另外的PLC來單獨計數驅動器反饋上來的脈沖數,發現也與設置的幾乎一樣,所以一開始就懷疑只是驅動器顯示有問題,但后來用千分尺來測量伺服電機走過的距離,發現伺服電機走過的距離與設置的脈沖數對應的距離不對(1000個脈沖對應1毫米),就懷疑是干擾的問題(已經使用雙絞線來傳送脈沖),但就算是干擾的問題,驅動器接受的脈沖數與應該與伺服反饋的脈沖數一樣才對啊,讓各路大神來解釋一下這是什么情況,怎么解決?

主站蜘蛛池模板: 91国内揄拍国内精品 | 日本一区视频 | 国产综合av一区二区三区 | 午夜久久久久久久久久一区二区 | 久久视频国产 | 免费在线成人av | 91毛片视频| 999国产精品视频一区 | 性国产精品 | 太久av| 日韩在线视频国产 | 亚洲国产日韩欧美综合专区 | 免费看91 | 91操操 | 唯美欧美亚洲 | 秀人顶级模特尤妮丝的最新视频 | 91成年人 | 亚洲久草在线 | 91毛片视频| 暗黑破坏神在线观看 | 欧美视频第五页 | 国产视频1区 | 国产一线大片 | 国产777精品精品热热热一区二区 | 亞洲中文字幕第一 | 免费在线观看成人网 | 久久er99热精品一区二区 | 99在线99| 影音先锋黄色网址 | 欧美黑人精品一区二区 | 亚洲精品一区二区毛豆 | 国产v片在线免费观看 | 国产高清不卡二三区 | 91tv永久入口 | 青青久久999精品久久久久久 | 国产成人深夜视频51 | 国产第一页第二页 | 99三级视频 | 久久这里只有精品23 | 天堂天躁狠狠躁夜躁2022 | 青青国产精品 |