久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

nyrc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-06
最后登錄: 2017-06-02
查看nyrc123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-23 08:46
各位大神,本人新手,剛接觸伺服系統,搭建了一個伺服控制平臺,使用的是三菱FX-3U-48M,伺服驅動器是MR-J4-70A,使用Y000集電極輸出脈沖控制,Y004控制方向。
1、今天接通電源后發現,伺服驅動器的反饋累計脈沖總是在一個范圍內來回跳動,例如在1000-1005之間跳動,但是并沒有給使能信號,PLC也在STOP模式。請問大神這是怎么回事?
2、PLC打到STOP模式,使用MR-Configurator 2監控,發現伺服電機總是不時地正反轉,也有輸出轉矩,另外還有一定量的滯留脈沖;把PLC打到RUN模式后,還是上面的情況,而且滯留脈沖更多了,請問這是因為干擾嗎?
以上情況PLC均沒有發出脈沖,同時也沒有使用伺服放大器驅動電機。
請各位大神幫忙解決一下,謝謝!
(研究了半天,沒明白怎么加圖片,只能以附件形式傳上來了,各位幫幫忙啊  )
[attachment=137624] [attachment=137625] [attachment=137626]  
15861560585
孤獨前行
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 550 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-07-22
最后登錄: 2021-08-30
查看15861560585的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-03 10:27
是位置控制,那有可能是干擾的,接地試試,然后驅動器設置濾波參數試試
十一月

主站蜘蛛池模板: 1769免费视频在线观看 | av不卡一区二区三区 | 操操操网 | 福利一区和二区 | 北条麻纪在线观看aⅴ | 久久超碰网 | 日本十八禁视频无遮挡尤物 | 精品久久久亚洲 | 欧日一级片 | 麻豆精品在线播放 | 国产在线2021 | 91chinese一区二区三区 | 经典三级在线播放 | 天天看片天天干 | 亚洲视频在线一区 | 精品视频免费 | 国产91高清 | 美国三级影院 | 黄色av免费观看 | 亚洲一区日韩欧美 | 国产精品久久久久久久免费软件 | 九色在线视频蝌蚪 | 香蕉视频在线观看网站 | 一区二区视频免费看 | 国产一区二区三区四区精 | a级毛片高清免费视频就 | 国内精品国产三级国产在线专 | 日本免费黄色一级片 | 国产久一一精品 | 岛国av在线免费观看 | 色屁屁二区 | 天天色天天操天天 | 91热这里只有精品 | 成人生交大片免费观看 | 久久国产中文 | 国产乱码精品一区二区 | 亚洲国产尤物 | 青青草中文字幕 | 国产一区二区三区四区五区六区 | 亚洲一区日韩欧美 | 欧美日韩国产不卡 |