RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~

主站蜘蛛池模板: 丁香啪啪综合成人亚洲小说 | 久久爆操 | 18禁真人抽搐一进一出免费 | 欧美成视频 | 国产日产精品一区二区三区四区 | 国产成人精品无码免费看在线 | 亚洲涩视频 | 一区二区三区免费视频观看 | 99久久精品无免国产免费75 | 久久这里只有精品23 | 欧美 日韩 一 | 久久99影视 | 亚洲在线视频免费观看 | 亚洲国产另类 | 亚洲精品在线观看网站 | 亚洲国产精品欧美久久 | 免费视频久久久久久久 | 91麻豆精产国品一二区灌醉 | 欧美一区亚洲 | 欧美一区二区三区aa大片 | 国产日韩精品中文字无码 | 国产精品视频网址 | 夫妻一区二区三区 | 国产一区二区三区看片 | 9191精品国产综合久久久久久 | 色视频播放| 欧美日韩国产中文字幕 | 老司机午夜福利视频免费播放 | 日韩在线播放中文字幕 | 91精品婷婷国产综合久久 | 亚洲18私人小影院 | 国产在线不卡一区二区三区 | 亚洲久久久久久久 | 99热影院 | 亚洲国产中文精品综合久久 | www免费网站在线观看 | 一级作a爱 | 国产资源在线观看视频 | 二三区日韩 | 久久精点视频 | 国产欧美视频在线观看 |