阿云兒
努力和汗水終將澆灌出鮮艷的花朵
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]() 我想做報警程序,就是多長時間后觸發報警,我想給這個報警時間一個統一的寄存器,這樣修改方便修改報警觸發時間,但是我看資料沒能弄明白如何輸入這個D0,如圖,是紅色警示,表示我輸入錯誤。 各位麻煩指導下。 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
如果設定值需要使用間接尋址的話,你需要這樣輸入: TIMX 5 @D0 沒有數據區前+&的用法。 BCD間接尋址: *D0 BIN間接尋址:@D0 另外,定時器編號不是常數,而是通道號,因此數字前不能帶前綴。 Good Luck~ 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |