久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 279 點
下載積分: 784 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-24
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-04 08:53
還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 279 點
下載積分: 784 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-24
查看zzzer442的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 13:21
引用
引用第2樓wxq544463370于2017-01-04 10:22發表的  :
后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 279 點
下載積分: 784 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-24
查看zzzer442的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 13:24
引用
引用第1樓cooler于2017-01-04 09:32發表的  :
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤

能否說的明白一點?具體要怎麼接?
我用的PLC是FX1N14MT,用了三個輸入,兩個輸出。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 279 點
下載積分: 784 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-24
查看zzzer442的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 13:40
引用
引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。

接線對了,感覺程序也沒問題,怎麼就沒有數字信號轉換出來?
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 279 點
下載積分: 784 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-24
查看zzzer442的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-04 15:44
引用
引用第6樓cooler于2017-01-04 14:48發表的  :
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線

壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
需要V+和I+短接嗎?

主站蜘蛛池模板: 免费看片国产 | 精品国产第一区二区三区游戏推荐 | jk校花呻吟迎合娇躯白嫩 | 一区二区三区四区日本视频 | 色av网| av永久免费在线观看 | 奇米影视在线 | 精品国产91乱码一区二区三区四区 | 国产成人a亚洲精品 | 午夜精品一区二区三区福利视频 | 91国内精品白嫩初高生 | 国产91免费在线观看 | 精品欧美一区二区三区 | 欧美成aⅴ人高清三级 | 99国语露脸久久精品国产ktv | 一本色道久久综合亚洲91 | 亚洲成人av免费在线观看 | 亚洲视频精品在线观看 | 免费观看的黄色片 | 国产av一级毛片 | www.国产 | 国产精品av久久久久久网址 | 91视频免费在线 | 国产精品吹潮在线观看中文 | 久久久精品视频在线 | 婷婷.com | 免费h片在线 | 一级一片在线播放在线观看 | 亚洲一区二区三区www | 毛片图片 | 99久久综合 | 91精品中文字幕 | 国产免费久久久久久 | 人人插天天干 | 日本一区二区三区中文字幕 | 久久亚洲综合色一区二区三区 | 好吊妞国产欧美日韩免费观看网站 | 成人av集中营| 99热中文 | 成在线人视频免费视频 | 国产成本人视频免费 |