還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
winner_0986
一件事情只有兩種結果:去做還是不去做。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 492 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-05-25
最后登錄: 2025-07-30
查看winner_0986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-14 19:12
我看西門子的有提供兩線三線和四線的接法,我現在也是要用在壓力傳感器上,我看了是四線,有EX+、EX-。SIG+、SIG-,這要怎么接。。。。

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久亚洲影视公司 | 欧美狠狠操 | av高清久久久 | 91精品国产福利 | 午夜一二区 | 国产亚洲第一页 | 久草热草 | 国产欧美日韩久久精品一区 | 91资源在线视频 | 伊人成人免费视频 | 色啪影院| a一区二区三区 | 人看人看人看人看免费 | 日韩成人黄色 | 性欧洲黑人巨大videos | 凹凸国产成人精品视频免费 | 久久精品国产99国产精品 | 健身瑜伽4免费观看 | 99久久久久国产精品 | 免费视频91| 九九国产精品视频 | 色花堂国产精品第一页 | av大全在线观看 | 天堂а在线中文在线无限看推荐 | 日日夜精品视频 | 久久99精品久久久久久动态图 | 九色在线视频 蝌蚪 | 在线观看视频www | 大地资源影视中文在线观看免费高清 | 免费国产一级av片 | 一级免费黄色片 | 亚洲精品午夜 | 玖玖色在线视频 | 国产精品7| 欧美一级视频免费观看 | 精品国产91久久久久久老师 | 老司机亚洲精品 | 成人免费一区二区三区视频网站 | 国产在线观看播放 | 亚洲精品视频一二三区 | 看真人视频a级毛片 |