手上一個項目:fx3uplc加一個485BD擴展版與計算機組態王通信、一個485adp-MB帶20個儀表485modbusRTU通信、plc變程口與威綸觸摸通信…當觸摸屏與plc不通信時plc與儀表通信正常;觸摸屏開始與plc通信(讀數據)時,plc與儀表的modbus通信斷開(或者故障),以前plcmodbus帶10個儀表時沒有什么問題,加了10個modbus從站就不行了…請教大神能給點意見,謝謝~
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 903 點
下載積分: 739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2022-06-16
查看殤心的感覺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-11 13:35
有一個問題需要確認,如果plc用標準modbus做主站時僅允許一路串口通訊,你之前能用或許做的是無協議通訊即自己算的檢驗,你與儀表通訊時看下有沒有加終端電阻,掃描時間有沒有超時,僅供參考
樓主留言:
之前和現在PLC與儀表一直是通過3U-485ADP-MB特殊適配器做的標準modbus RTU模式,專用指令不需要自己計算校驗,modbus網絡兩端都有110Ω電阻;PLC與計算機是通過485-BD擴展板通信;威綸觸摸屏通過PLC自己編程口連接;謝謝你的思路  ,我還在繼續找原因
尋師傅多名

主站蜘蛛池模板: 色婷婷777| 成人性生交视频免费看 | 成人羞羞视频免费 | 91蜜桃婷婷亚洲最大一区 | 国产精品第页 | 国产精品一区2区 | 精品国产一区a | 日日骚久久 | 老司机在线视频免费入口观看 | 国产色99精品9i | 久久久久久久久久99精品 | 亚洲国产第一页 | 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区 | 影音先锋在线中文字幕 | 超碰人人精品 | 粉嫩蜜桃麻豆免费大片 | 不卡欧美 | 亚洲欧美视频播放 | 片在线免费观看 | 欧美久久精品一级c片 | 老司机福利片 | 91观看在线视频 | 4虎海外永久域站 | 欧美一级片免费在线 | 日韩av片子 | 国产一区二区3区 | 久久草在线视频播放 | 91周晓琳系列在线观看第10部 | 国产精品福利一区二区三区 | 精品国产一区在线观看 | 91精品麻豆 | 欧美性淫爽www视频播放 | 伊人99热 | 桃色av一区二区 | 56pao在线 | 精品久久艹 | 国产亚洲精品自在久久蜜TV | 91伦理片在线观看 | 99久久婷婷国产综合精品免费 | 三级中文字幕 | 色综合视频一区二区三区高清 |