久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-08 09:58
我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-10 13:28
謝謝指導,能否給一個比較好用的,加裝在plc進線端的濾波器型號和廠家
引用
引用第7樓douwz于2017-03-09 17:51發表的  :
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 片在线免费观看 | 78m-78模成视频在线 | 潘金莲一级淫片aaaa | 成人α片免费视频在线观看 | 成人性生交大全免费看 | av在线免费看网址 | 亚洲欧美日韩国产中文专区 | 国产精品视频一区国模私拍 | 国色天香中文字幕在线视频 | 久草在线视频首页 | 日韩精品视频在线播放 | 久久999视频| 国产精品免费区二区三区观看 | 青青视频一区 | 国产好爽又高潮了毛片91 | 精品福利一区二区 | 午夜成人影视 | 国产深夜福利在线 | 国产一级桃视频播放 | 国产一区二区日韩精品 | 斗罗大陆4终极斗罗免费观看 | 久久96国产精品久久久 | 日本a视频在线观看 | 美女一区二区三区在线观看 | 久久亚洲91| 麻豆视频精品 | 奇米888一区二区三区 | 国产综合色精品一区二区三区 | 国产性av | 欧美日韩国产色综合一二三四 | 韩国av一区 | 精品九九九九九 | 国产精品久久久久久久久久嫩草 | 午夜亚洲影视 | 国产免费一区二区三区四在线播放 | 日韩欧美在线一级 | 麻豆免费网站 | 亚洲网站在线看 | 亚洲国产天堂久久综合 | 国产最新在线观看 | 91影视在线观看 |