wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各位大俠 請教一個問題,我現在用西門子200PLC Modbus通訊 Power Flex4m變頻器,我能夠寫頻率進去 ,但是無法用指令啟動變頻器運行,麻煩各位大俠指點一下,在這里 先謝了! |
---|---|
|
chenbo0725
級別: 略有小成
![]() |
你都把圖表發出來了還沒看懂嗎?12和22還有1這里代表是16進制,把它轉換成2進制,然后根據你那個表低位開始對號入座就出來了 ,比如22轉換成2進制就是0000 0000 0010 0010 第一位0不停止 第二位1啟動 第三位0不點動 第四位0不清除故障 第五六位(兩位)10反轉命令,不知道你看懂沒有?基本上好多變頻器通訊命令格式都是這樣分配(只是位代表的命令碼有差異) 樓主留言:真的非常感謝!因為我一直當16進制數在看,所以怎么轉就是對不上,沒有想到把它轉成二進 制的,真的太感謝了! |
---|---|
|