周文鋒
級別: 探索解密
![]() |
描述:電機群延時控制
圖片: ![]()
描述:電爐控制
圖片: ![]() 對于驚天大慘案之事故的發生我也跟貼進行了大量討論,在我看來控制柜的設計存在問題。在這里我發兩張控制柜的照片,希望對大家的設計提供一點啟示,有更好的意見也可以提出,共同提高。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
taipi-k
級別: 略有小成
![]() |
建議:1、三根相線用的銅排的排列位置最好不要在一個水平面上,不利于布線,主要防止出線與相鄰銅排因其它原因造成短路。 2、總開關一般放在開門的一側。主要在送電時,人的身體不暴露在電器的正對面上。 3、由于電機太多,啟動時電壓會影響PLC,建議加個隔離變壓器。 |
|
---|---|---|
|