2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機?
電機132KW  AC380V 先謝謝各位大神
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 11:01
引用
引用第1樓文杰工控學習于2017-12-06 10:42發表的  :
熱繼電器的規格主要是根據所要保護的負載選擇,現在你的負載時一個三相電機功率是132KW,根據負載算出電流,熱繼電器可選負載電流的1.2-1.5倍。我是根據我多次做控制柜的經驗所說。望謹慎參考

現在把握不準的地方是:2個互感器與熱繼的那種接法,熱繼第3相的電流與前面2相電流的關系。
懂得計算的大神幫幫忙

主站蜘蛛池模板: 色呦呦久久久 | 3p国产| 国产一区二区三区视频在线 | 一区二区三区国产盗摄 | 久草91| 亚洲视频91| 国产v片在线免费观看 | 亚欧洲乱码视频 | 久久精品视频一 | 久久91精品国产91久久 | 国产一级片网站 | 亚洲综合网av | 小小影院久久 | 99久久久久国产精品免费 | 少妇精品久久久久www蜜月 | 少妇avⅰ性毛片 | 亚洲一区www | 91免费入口| 国产在线 观看 | 欧美日韩亚洲国内综合网 | 久久午夜网 | 国产成人在线网站 | 九九亚洲精品 | 亚洲一区日韩欧美 | 第一136av福利资源导航 | 91国产在线播放 | 国产精品va视频 | 久久爱992xxoo| 国产精品成人久久久久a级 欧美激情在线免费观看 | 久久久一级视频 | 国产成人免费高清 | 精品素人 | 国产真人无码作爱免 | 狠狠综合久久av一区二区蜜桃 | 成人黄色网址在线观看 | 鲁死你av资源站 | 欧美自拍区| 日本一区不卡 | 日本日本精品二区免费 | 日本精品一区二区三区四区 | 91精品视频在线看 |