久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-26 16:08
如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當地的100V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 33523 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2025-08-13
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-26 18:58
一般來說可以用。220變110伏的變壓器,設計的時候輸出會稍微比110伏高點,帶上負載了就會降到110伏,也就說說次級加了點電壓。如果你反過來用就是通入110伏一般輸出稍微低于220伏,現在電器對電壓要求不是太嚴,所以來說可以用。當然功率要夠。至于頻率變高電機轉速增加會不會燒電機問題,要看電機增加的轉速負載增加了多少,這要具體實測。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 精品xxxxx| 免费高潮视频95在线观看网站 | www.日日日| 日韩一级性生活片 | 免费在线观看视频ww | 日日狠狠久久偷偷四色综合免费 | 91亚洲高清 | 亚洲一区二区 在线 | 青青草一区二区 | 狠狠色综合播放一区二区 | www.国产精品视频 | 人人干日日干 | 国产精品久久久久久久久久久免费 | 又色又爽又黄又免费看的视频 | 日本久久黄色 | 国产毛片精品久久 | 玖草资源 | 四虎海外网名2023 | 欧美一区二区视频网站 | 40集连续剧免费播放 | 披荆斩棘的哥哥第三季免费观看 | b站免费直接观看 | 亚洲国产一区二区三区在线播放 | 国产精品欧美极品 | 黄色真人一级毛片 | 搜索一级毛片 | 国产精品88久久久久久 | 高清视频一区 | 久久久久久做 | 国产精品乱战久久久 | 狠狠操影院 | 超碰91在线播放 | 91视频18 | 日韩欧美1区 | 日产精品久久久一区二区开放时间 | 91大神免费观看 | 深夜福利网 | 岛国免费av| 国产欧美一 | 一极毛片 | 国产黑丝美女av |