現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-04-08
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-11 08:05
我之前遇在不同的項目分別遇到過的兩個情況:1,松下舊款PLC驅動三菱J2伺服,出現丟步,監控J2到每次少接收一個脈沖,后來初始化J2所有參數后解決。2,松下FPXH驅動某國產步進,丟步。排除所有外在原因后尋求步進廠家的技術支持,后來轉來轉去轉到一個新來的工程師的電話,他說很多人反映松下新款PLC驅動他們的步進確實丟步,說要寄回去給他們整一下(具體整了什么未知),后來寄回去整過之后解決問題!

主站蜘蛛池模板: 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎 | 香蕉网在线 | 国产精品99久久久久久似苏梦涵 | 男人用嘴添女人私密视频软件 | 国产夜色 | av免费网站大全 | 亚洲综合欧美另类 | 国产乱来 | 国内精品人妻无码久久久影院导航 | 九一免费在线观看 | 高清视频在线观看 | 日韩118页| 国产成人福利网站 | 欧美在线观看一区二区三区 | 91精品国产综合久久香蕉麻豆 | 兔子先生节目在线观看 | 免费一级欧美在线大片 | 亚洲片在线观看 | 粉嫩av| h视频国产| 哈哈哈哈哈第4季免费视频高清 | 91久久人澡人人添人人爽 | 国产亚洲精品综合一区91 | 成人一区二区在线观看 | 懂色av蜜桃av | 在线观看斗破苍穹 | 久久久久久爱 | 一级在线免费看 | 国产 91 视频 | 欧美日本日韩aⅴ在线视频 久久se视频 | 久操视频在线看 | 日韩精品三级一区二区 | 国产真实一区二区三区 | 免费一级欧美 | 国产露脸国语对白在线 | 国产精品国产三级国产专区50 | 在线观看青青草 | 麻豆不卡 | 538在线一区二区精品国产 | 成人91视频 | 国产自产 |