gk1688
級別: 探索解密
![]() |
兩種接法都用了,觸摸屏和plc波特率設置9600,接上線PLC就RD閃爍SD沒反應,求高手指導一下 PLC 三菱FX3U 觸摸屏 威綸TK6070IQ 4w接法 ![]() 2w接法 ![]() [ 此帖被gk1688在2019-03-20 18:15重新編輯 ] |
---|---|
|
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
![]() |
plc設置完要斷電重啟 其它要保證兩邊參數一樣 端口也要設置對 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
![]() |
選的設備類型不對 要選三菱fx232/485 不能和普通的一樣選 注意下預設站號 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |