wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
![]() |
請問各位 老師一個問題?在有變頻器的電控柜里面變頻器會干擾光電信號嗎?我現在在一條100米長的輸送皮帶上面裝有30組光電用來計數,100米長的皮帶輸送線分為5段輸送,每一段輸送電機用一個變頻器控制,每組兩個光電檢測當前距離里面有幾個紙箱,現在用光電計數來判斷紙箱是否卡在輸送皮帶上面,但是現在經常出現前面光電計數多、后面光電計數少的情況,換了同型號的光電(歐姆龍E3ZG-R61)也是一樣的情況、歐姆龍光電是正品,也給歐姆龍公司打過電話說這款是特供版的,說這種情況是干擾引起的誤動作,不知道各位老師有沒有遇到過類似的情況? ![]() |
---|---|
|
工控勤哥
級別: 工控俠客
![]() |
有幾點個人想法,供參考: 1,用PNP 的傳感器抗干擾能力會好點。 2,長距離傳輸會有壓降,這方面要了解下對傳感器和信號采集有多大影響! 3,光電計數,前后有差別,到底是多了還是少了?多了可以考慮PLC軟件或者設置加長濾波。 4,鋁線槽要一端接地,傳感器也可以考慮換成屏蔽線,并且屏蔽線一端接地。 5,變頻器接地要良好,三相電機接地也要良好。看你電箱沒有專門的接地銅排,就直接在底板上,平常可能沒事,一旦有干擾,就很麻煩! 6,遇到干擾,沒別的辦法,只有慢慢試,慢慢排查,別問我為啥說這么多,因為都是吃過虧的人! ![]() |
---|---|
|