樓主  發表于: 2019-09-19 11:32
無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 19:49
這種情況下的話,建議,傳感線和385通訊線,都用屏蔽線處理.屏蔽線兩端接地.可能效果要好一點,

主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区蜜桃 | 9191在线视频 | 极品色av影院 | 黄色91网站 | 国产a一区二区 | 操久视频 | 国产高清一区二区在线观看 | 日本a视频| 日韩精品欧美 | 九色porny自拍 | 国产精品视频一区二区三区经 | 欧美网站在线看 | 91人人爱 | av在线播放国产 | 久久艹国产视频 | 国产成人精品日本亚洲专区61 | 日本免费黄色一级片 | 日本最新黄色网站 | 免费在线观看AV | 免费瑟瑟网站在线观看 | 日日夜夜一区 | 国产无套精品一区二区 | 日本逼逼视频 | 精品国产乱码一区二区三区麻豆 | 色视频在线免费看 | 亚洲一区二区三区激情 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 日韩在线一二三 | 精品亚洲aⅴ在线观看 | 99久久婷婷国产亚洲终合精品 | 九热视频 | 色人阁网站 | 丰满少妇裸体免费视频 | 国产福利九一精品 | 国内精品久久久久久久久久久久 | 欧美在线视频a | 一级黄色一级毛片 | 麻豆精品91| 天天操夜夜操免费视频 | 九九国产精品视频 | 亚洲精品50p |