無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
wanmeng7
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 96 點
下載積分: 585 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2019-12-18
查看wanmeng7的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 15:01
通訊的線要全部是屏蔽的,,兩端接地。一般這種情況就是信號干擾,處理也是屏蔽加接地。你在檢查你的屏蔽線抗干擾等級。用些好的線。
好好學習

主站蜘蛛池模板: 欧洲成人一区 | 一二三免费视频 | 人人干人人舔 | 欧美日韩视频在线观看一区 | 午夜久久福利 | 亚洲一区中文字幕在线 | 九九热播视频在线精品6 | 黄p视频在线免费观看 | 国产精品视频免费播放 | 91色网址| 久久亚洲综合国产精品99麻豆的功能介绍 | 日本a级大片 | 我要看免费毛片 | a级片段| 一级黄色片免费播放 | 欧美日韩视频在线观看一区 | 99久色 | 日韩1区在线 | 久草在线中文视频 | 99热这里只有成人精品国产 | 国产精品欧美久久久久久日木一道 | 国产精品欧美久久久久久日木一道 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 精品国产乱码久久久 | 她似遥上月短剧免费观看 | 欧美人成在线视频 | 粉嫩被两个黑人一进一出 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 国产一区二区啪啪 | 日韩精品不卡一区二区 | 99妻人人做人人爽 | 欧美精品一区二区三区高清aⅴ | 国产一区视频网站 | 九九人人| 久久久久久久女人 | 日本高清久久一区二区三区 | 91天堂在线观看 | 国产色片 | 97热在线精品视频在线观看 | 国产高清视频在线 | 91社区影院|