首先感謝論壇上各位大神對以往問題的解答!現在有新問題,請各位指教,謝謝!
問題1:現在帶232串口的設備都支持MODBUS協議(RTU和ASCII)嗎?或者說怎么樣判斷一個具有232串口通信的設備是否支持MODBUS協議?
問題2:將232口轉成485之后有什么用?能增加地址之類的信息然后掛在485總線上走MODBUS通信協議嗎?
問題3:請問多個232設備與PLC怎么通訊?
wangzhentang
大傻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8050 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2025-01-26
查看wangzhentang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-16 14:10
1. RS232 和RS485 是不同的硬件協議,和軟件無關。可以通過純硬件進行轉換,所以支不支持Modbus靠得是設備底層程序支不支持,查看相關說明書。
2.將232轉成485之后,如果不支持Modbus的,即使轉換了,也沒用。
3.多個232設備與PLC通訊,這少見,如掃碼槍,電子秤,232電源或其他儀器,在PLC上裝通訊擴展硬件,不走Modbus可用走自由協議。若是太多232設備,建議你有PC機讀,用上位機寫入PLC寄存器(一個PCI或PCIe轉串口4個,8個什么的很多,工控機還可用插很多張PCI或PCIe卡)。

主站蜘蛛池模板: 国产精品免费麻豆入口 | 亚洲精品视频一二三 | 夜夜看人久看2022 | 国产一级黄色影片 | 欧美一级视频免费在线观看 | 日韩一级裸体免费视频 | 乱码精品国产成人观看免费 | 国产V精品V欧美V日韩V | 久久精品国产网红主播 | 萍萍的性荡生活2 | 九九热精品视频在线播放 | 久久精品一区二区三区不卡免费视频 | 老赵揉着粉嫩的双乳小说 | 免费视频观看成人 | 色射视频 | 久久久久玖玖 | 亚洲一区二区伦理 | 亚洲一页 | 国产一区二区成人在线 | 国产精品www在线观看 | 国产精品久久97 | 国产高清精品亚洲一区二区三区 | 啪啪网站免费 | 九九久久在线看 | 国产片在线观看免费观看 | 蜜乳av一区二区三区 | 男人的天堂日韩亚洲性图 | 99精品国产乱码久久久久 | 国产亚洲a∨片在线观看 | 嫩草香蕉在线91一二三区 | 97久久人人超碰caoprom欧美 | 久久人人97超碰婷婷开心情五月 | 久久久爽爽爽美女图片 | 日韩精品视频免费观看 | 凹凸世界第三季免费 | 国产日韩一区二区 | 天天狠狠操 | 久久精品影视 | 成人综合激情 | 久久久69| 黑人一级大片 |