用一臺FX2N和五臺變頻器通訊,現在一臺能通上,但是現在想控制五臺,那程序能不能疊加在一起,只改變變頻地址就行了呢?或者是只用一個程序,用變址指令?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-04-11
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-10 22:46
反正保證某一個時間段內只和一臺通訊就行。可以這樣寫:
LDP M8012
OUT C0 K10

后續的程序:
當C0小于等于2時,輸出M1
當C0大于2小于等于4時,輸出M2
……
直到M5

當C0位得電時,RST C0   這樣就能讓C0一直循環計數了

當M1得電上沿時,把1#地址的變頻器地址位寫入通訊程序的地址位,執行通訊
當M2得電上沿時,把2#地址的變頻器地址位寫入通訊程序的地址位,執行通訊
……
以此類推,這樣就可以把1臺通訊的程序變通成5臺了

不過如果改變了地址位的數據,其通訊的校驗位可能也會改變,在程序里可能還要多做校驗位的計算程序。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1307 個
    工控威望: 1464 點
    下載積分: 8010 分
    在線時間: 368(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2025-04-11
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-07-11 09:02
    用M8012等特殊位,再加計數器,主要是為了在同一時間段內只和一臺變頻通訊。比如說第一個100ms和第一臺變頻通訊,第二個100ms和第二臺變頻通訊……以這樣的通訊方式。但這樣的通訊方式如果和很多臺通訊的時候,有可能會因掃描周期的影響,讓整個通訊鏈一個循環的時間較長。所以這樣通訊方式比較適合響應速度不需很快,且通訊的變頻數量不是很多。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(feige200) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久99热蜜桃导演 | 久草在在线 | 欧美乱码精品一区二区 | 久草国产精品视频 | 久久久av | 91影视免费版 | 国产日韩在线一区二区三区 | 曰本三级在线 | 国产又色又爽又黄刺激在线视频 | 福利视频三区 | 91精品国产一区二区三区香蕉 | 国产操操| 欧美一区二区视频17c | 免费在线观看视频 | 久草热草 | 谍战剧《惊弦》免费观看高清 | 日韩欧美在线观看视频一区二区 | 国产精品爽爽爽爽爽爽免费观看 | 久久人91精品久久久久久不卡 | 久久99久久| 一区二区三区在线播放视频 | 国产tube | 啪啪网站免费看 | 久久久久久久久久久久久久久 | 国产免费av资源 | 91在线中字 | 国产又色又爽又黄刺激在线视频 | 国内毛毛片 | 亚洲精品午夜视频 | 欧美激情一区二区 | 久久专区 | 国产精品一区二区在线观看 | 久久久久av | 97精品97| 91超碰成人 | 午夜宅男久久久 | www一片黄 | 日韩国伦理久久一区 | 国产资源一区二区 | 国产网站一区二区三区 | 久久免费视频在线观看 |