配置 PLC FX3U-48MR 模擬量輸入模塊 FX3U-4D兩塊 兩模塊都使用3 電流輸入模式 同樣的壓力傳感器 設置一樣 接線一樣 但結果有一個模塊讀入的數值高出另一個模塊600多 然后無論是調換兩個模塊的位置或者變更壓力傳感器的輸入通道都是這個模塊的數值高 然后做偏置、增益或者直接做減法運算都會出現數值在達到一定值時出現斷崖式變化 后來格式化也不好用。。。。。。 請高手指點迷津 |
|
---|---|---|
|
墮落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
級別: 論壇先鋒
![]() |
我使用6路輸入的 其中一個模塊全都不好用 另一個模塊全都正常 |
|
---|---|---|
|
墮落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
級別: 論壇先鋒
![]() |
傳感器的負極和電源的負極以及模塊的負極都是接在一起的 |
|
---|---|---|
|