1.有源和無源,我個人結合百度搜來的,我是這樣理解的,大佬給看看
有源,就是傳感器接了24V,傳感器輸出模擬量,單獨一根線,然后和負極共用一根線



無源,就是把傳感器兩根線串入回路




是這樣理解嗎?

2.隔離柵的接線問題,隔離柵24VDC供電,可接有源,可接無源,然后OUT輸出到PLC的模擬量輸入,對吧,1和2之間有24V輸出



  
我現在有個產品,我把產品接入1和2,然后,OUT沒有輸出,
我試著不接入隔離柵,直接按照我理解的無源解法,串入電流表,還是沒有信號,不串入電流表,接入smartPLC的模擬量輸入,模塊一直閃紅燈。
我不確定產品1是什么接法,產品是客戶從國外自己拿回來,沒有代理商,沒有技術。一開始我接的1和2,然后PLC模擬量模塊閃紅燈,我就換成2和3,不閃紅燈了
另外一個產品2,確定是無源接法,可我接上去,PLC就閃紅燈,拔掉就好了。
過了一段時間,沒有接產品2的前提下,PLC模擬量模塊閃紅燈了,也就是一開始好好的,現在閃紅燈了。我再怎么調換產品1接入隔離柵的線,都不行
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
陽1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 1447 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2020-06-29
最后登錄: 2025-08-12
查看陽1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-30 19:24
1和2接有源傳感器,要接外部電源。2和3接無源傳感器,不用外接電源,接兩線式傳感器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(湛藍小爾) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 日本免费在线一区 | 男人操女人视频网站 | 日韩在线观看视频一区二区 | 久操精品视频 | 剑来高清视频在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久 | 欧美一区二区三区在线 | 亚洲欧洲∨国产一区二区三区 | 亚洲我射av| 99精品在线观看视频 | 亚洲国产精品成人精品无码区 | 91精品老司机久久一区啪 | 91婷婷精品国产综合久久 | 91天天操| 国内精彩免费自拍视频在线观看网址 | 3atv视频免费观看 | 一区二区三区无码在线观看 | 日本最新一区二区三区视频观看 | 99久久精品国产91久久久 | 伸进她的小内裤疯狂揉摸小说 | 国产黄色av免费看 | 嫩草视频网站 | 欧美大胆a视频 | 国产高清视频一区二区在线观看 | 欧美精品一区二区三区视频 | 97久久精品人人澡人人爽缅北 | 亚洲国产精品久久久久秋霞影院 | 天天射夜夜爱 | 亚洲sss视频在线视频 | 视频在线成人 | 日韩精品视频在线观看网站 | 777午夜精品视频在线播放 | 斗罗大陆4终极斗罗免费观看 | 免费看在线一级片 | 日本不卡一二区 | 国产精品19乱码一区二区三区 | 九色91在线| 男女啪啪a级毛片 | 亚洲一区二区 在线 | 日韩欧国产精品一区综合无码 | 精品日韩视频 |