各位工控大師們:
  我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!!!!!
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 435 點
下載積分: 1031 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-07-25
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 12:48
我也遇到過,400kw的變壓器,供電局給出的負載只有200kw左右,平時變壓器基本在超載狀態
132kw電機3臺,24小時運行,11kw電機20臺,12小時運行,再加其他輔助設備50kw左右
樓主留言:
公司現在加了一臺280KW的生產線,總功率超出了變壓器的有功功率,看配電手冊上的計算負荷系數,算出來的也不是125KW的負荷,

主站蜘蛛池模板: 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 一级毛片免费播放视频 | 国产永久视频 | 国产一区二区影视 | 成人在线免费观看网址 | 亚洲欧美精品一区二区三区 | 国产欧美在线一区二区三区 | 在线观看高清 | 国产精欧美一区二区三区白种人 | 国产精品呻吟 | 韩国理伦片一区二区三区在线播放 | 蜜桃一区二区三区在线 | 国产免费高清 | 欧美影院一区二区三区 | 亚洲免费在线观看 | 大地资源在线观看视频在线 | 国产露脸精品爆浆视频 | 国产高清精品亚洲一区二区三区 | 91中文字幕精品永久在线 | 精品国产一区久久久 | 精品啪啪 | 国产精品一区视频 | 国产精品高潮久久久久无 | 涩涩网站入口 | 在线观看麻豆视频 | 国产91对白在线观看九色 | 国产精品视频色 | 男人用嘴添女人私密视频软件 | 一级特黄 | 99re6在线视频精品免费 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 国产综合久久久久影院 | 成年人在线看视频 | 九热视频 | 国产精品3区 | 蜜桃成品人免费视频 | 国产高清免费在线 | 欧美 日韩视频一区二区 | 色噜噜狠狠成人网p站 | 不卡高清视频 | 亚洲特级毛片 |