SMART S200同時與三菱D740頻率器,柯力XK3101稱重儀表485 通訊。稱重儀表通訊參數固定設置為波特率9600,8位數據位,1位停止位。變頻器也按這個通訊設置。兩者都投入使用(在VB2比較,在0到2之間輪詢)也是正常的。但是變頻器或稱重儀表任意一根拆除485通訊,其他那個正常接線的也不能工作了。(程序指令報錯6,查詢錯誤6原因是:Modbus 正忙于處理另一請求:某一時間只能有一條 MBUS_MSG 指令處于激活狀態。)因為設備主要是變頻器控制電機工作,稱重只是一個輔助顯示而已?偛荒芤粋不重要的顯示,讓電機也沒法正常使用了吧?這樣的問題怎么處理,大家碰到過嗎?怎么處理?
附件: SMART S200 與三菱變頻器,稱重儀表483輪詢通訊.pdf (68 K) 下載次數:203
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2025-05-18
查看尹夢超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-20 12:07
不要用這種方式做輪詢,用每個程序塊的Done來觸發下一個的請求

主站蜘蛛池模板: 国产传媒一级片 | 日韩中文字幕精品 | 心居在线观看免费版 | 99视频播放 | 91国模 | 影音先锋在线中文字幕 | 91免费国产视频网站 | 日韩一区 中文字幕 | 午夜视频网站在线免费观看 | 天堂在线亚洲 | 九色tm视频| 亚洲柠檬福利资源导航 | 日本在线黄色 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天69 | 国产日韩精品一区二区三区 | 一本大道专区 | 涩涩婷婷| 北条麻妃国产九九九精品小说 | 麻豆精品在线看 | 麻豆视频免费播放 | 亚洲一卡二卡三卡四卡 | 极限挑战第三季免费版在线观看 | 亚洲天堂午夜影院在线观看 | 国产性av | 青娱乐91在线 | 日韩 国产 | 亚洲欧洲日韩一区二区三区 | 99精品推荐 | 一区 二区av| 三区四区高清 | 高清在线视频 | 欧美偷拍另类 | 亚洲欧美一区二区三区国产精品 | 亚洲欧美一区二区三区1000 | 伊人免费视频2 | 国产精品a成v人在线播放 | 先生贵性| ririsao久久精品一区 | 韩国三级激情吃奶 | 成人精品99 | 大地资源高清在线视频观看 |