neafar22
大白菜
級別: 略有小成
![]() |
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,F(xiàn)FU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教! |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
![]() |
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。 |
---|---|
|