久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 1784 點
下載積分: 972 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-03-22
查看peilei1031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-07 11:46
有個朋友問我一個問題,想了好久沒有想到原因,有一臺高低溫環境測試設備,測試的產品是LED燈珠,就是測試燈珠在高低溫環境下的壽命,燈珠的測試電壓是5V,設備上裝有一個220V交流轉直流5V的電源給燈珠供電,設備配備一個3kw的三相壓縮機,只要設備上的壓縮機一啟動,直流電源的電壓就瞬間波動到10V,這可能一下子燒壞了燈珠,裝過UPS沒有解決問題,大家分析一下有啥好辦法
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 798 個
工控威望: 1176 點
下載積分: 458 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-04-07
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-07 13:12
從理論上來說,你需要關注的是開關電源的電壓調整率和電流調整率這兩個指標,一個是輸入端電壓波動時負載側的電壓波動,另一個是負載側的電流波動時電壓波動。

從實踐來說,只要找到干擾源和耦合路徑就行了,比如你這里大概率已經確定了干擾源是空壓機,那么空壓機的干擾是從哪里耦合進測試負載回路的?是從220V交流電源輸入側還是在開關電源的輸出側。

UPS都解決不了問題,感覺不太對。試試隔離變壓器呢?把220V那邊隔離開。另外就是測試回路要做保護和屏蔽,試試看TVS和MOV

主站蜘蛛池模板: 日日插日日干 | www.99色| 伊人欧美一区 | 欧美日韩中文国产 | 日本国产忘忧草一区在线 | 国产免费一区二区三区香蕉精 | 国产精品视频海角社区88 | 一本大道久久a久久综合婷婷 | 99精品国产热久久91蜜凸 | 老司机精品 | 欧美淫视频| 91嫩草在线| 色综合天天天天做夜夜夜夜做 | 亚洲第一页国产 | 国产精品久久久久久久久夜色 | 黄色a级 | 在线观看国产免费 | 国产精品久久久18成人 | 精品国产aⅴ| 99精品国产丝袜在线拍国语 | 欧美精品一二 | 久久久www免费人成黑人精品 | 狼色影视 | 插吧综合网 | 九久久久 | 日日摸夜夜添夜夜添毛片av | 久久99精品久久久久久青青日本 | 亚洲精品国产精品乱码在线观看 | 嫩草com| 草久视频在线观看 | 91资源在线观看 | 欧美中文在线 | 欧美黄色一级视频 | 国产尤物在线视频 | 色播.com | 99一区二区 | 一级黑人 | 欧美国产一二三区 | 免费瑟瑟网站在线观看 | 亚洲成人二区 | 国产日韩欧美久久 |