各位大佬好
我要寫個程序檢測產品是否正常,但是到了第5步時遇到困難,在此請各位大佬幫忙看下,非常感謝。

ooyywwtt
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 77 點
下載積分: 629 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2024-12-06
最后登錄: 2025-03-19
查看ooyywwtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-04 15:54
引用
引用第7樓bolejin于2024-12-27 21:01發表的  :

謝謝,和你的想法一樣。

我弄過類似程序,樓主現在的理解是對的,但是如果按照圖片這么寫,考慮工件流過來時候不一定是平穩過來,存在一邊先接通一邊后接通會存在延時差。肯定會發生誤報,樓主做的這個檢測開始是沒有問題的,但是你能確保每次工件流入一排sensor都能同時ON嗎。         給幾個建議給你,僅供參考不喜勿噴。1.如果工件比較大比較長,就要考慮sensor不同時感應的情況,并且考慮搬入和搬出兩種檢測情況,第一種搬入情況你沒考慮的,你可以把臨近的sensor兩兩一組,設定同時ON時間,例如:有1-20個感應器,那么1和2之間必須在0.2S內接通則不發生NG,否則NG,這是搬入檢測情況。 2當sensor全部ON后,還是同樣方式:1-20個sensor,任意OFF后,設定時間內必須全部OFF,否則NG,這是搬出時檢測情況。這樣誤報會減少并檢測更精準。

主站蜘蛛池模板: 美女免费久久 | 懂色一区二区三区av片 | 国产性毛片 | 日韩欧美国产视频一区 | 一级做a爱久久久久久久 | 91精品麻豆日日躁夜夜躁 | 国产高清一级 | 日日日对白普通话 | 国产亚洲精品自在久久蜜TV | 91黄在线观看 | 亚洲av无码成人精品区日韩 | 蜜臀首页| 91国内精精品久久久久久婷婷 | 99精品欧美一区二区三区黑人哦 | 国产乱码精品一区二区三区av | 伊人一区二区三区 | 色综合区| 久久在线视频精品 | 成人国产视频在线 | 国产精品99久久久久人中文网介绍 | 国内精品免费网站niuniu | 91激情网站 | 精品这里只有精品 | 精品国产亚洲一区二区三区在线 | 韩国《窥情》未删减在线观看 | 99热影视| 免费在线观看的黄色网址 | 777奇米四色成人影色区 | 精品国产91乱码一区二区三区四区 | 日日日日干 | 91大片在线观看 | 亚洲一级精品 | 九九热有精品 | 国产精品午夜久久 | 欧美精品二区三区 | 国产精品乱码一区二区三区软件 | 国产欧美一区二区三区在线播放 | 99精品视频在线导航 | 香蕉网在线 | 默杀在线观看 | 成人午夜视频福利 |