cjhua810812
級別: 略有小成
![]() |
LDP X0 LDP X0 MPS MPS ANI Y0 ANI Y0 SET M0 SET Y0 MPP MPP AND Y0 AND Y0 RST M0 RST Y0 LD M0 OUT Y0 這兩個程序為沙第一個可行,第二個不行呢? 多一個輔助繼電器會產生啥效果呢? 另圖文混排操作如何實現,我只會把圖片當作附件傳上來!!! 請賜教,謝謝。! |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
點"回復" 然后在最下面有一個"瀏覽" 一張圖的話就直接用這個"瀏覽"把圖上傳上來就行了 注意最好是 JPG 格式 因為這種格式占用空間少 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
有時編程老會出現一些奇怪的現象,有時我們都無法理解,只能依著PLC的性格來... 這里我也只是學習,參加討論一下.. 這個例子我這個認為: 1,在X0上升沿的瞬間已經足夠程序的右邊反復執行幾次了, 2,上一行因為Y0不通,所以Y0被SET Y0 3,下一行因為Y0已經通所以RST Y0 這時就會出現一些矛盾的情況,Y0究竟是應該OFF還是ON呢? 我認為如果沒有用SET RST指令的話,可能會出現Y0閃爍的情況. (當然這一切都只是發生在上升沿的那一瞬間.....因為就算我說的沒有用指令而產生的閃爍,也不知道會停在ON上還是OFF上.) 但RST的SET的怪脾氣是這樣的:RST優先于SET. 當RST 和 SET的情況都同時滿足時,優先滿足RST 比如你這樣寫試一下: LD X0 SET Y0 RST Y0 結果是RST Y0 你加了一個M0 這時執行這一句時讓PLC有了足夠的反應時間... 下一句 LD M0 OUT Y0 的時候,X0的上升沿已經過去了. 同時這個應該和PLC執行一個基本指令和SET RST指令所需要的時間有關系 這只是我的個人見解,希望大家繼續討論. |
|
---|---|---|
|