請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
eklws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eklws的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 00:04
如果你單位的供電系統是三相五線制的TN-S系統,兩種供電方案區別不大,如果供電系統屬于TN-C或者TN-C-S系統,工程商的這種做法,或許會影響到該設備的可靠性。另外L、N的供電方案,沒法做到PLC及相關模塊在空間上遠離相線上干擾源信號源。

主站蜘蛛池模板: 日韩性生活大片 | 亚洲久久久久久久 | 91精品国产一区自在线拍 | 日产精品久久久一区二区开放时间 | 亚洲精品久久久久中文字幕二区 | 色妹子一区二区 | 亚州一区二区 | 久视频在线观看 | 国产精品186在线观看在线播放 | 日本久久综合 | 日韩 国产 | 九九看片 | 免费成人黄色片 | 黄色精品在线观看 | 一区二区中文字幕 | 免费久久久久久 | 31xx视频在线影院 | 久久免费视频在线观看 | 国产午夜精品一区二区三区欧美 | 一区二区三区四区在线观看国产日韩 | 精品国产乱码久久久久久1区2区 | 国产精品久久久久久久免费大片 | 欧美偷拍另类 | 国产呻吟对白刺激无套视频在线 | 伊人天天干 | 91久久久精品国产一区二区蜜臀 | 亚洲码国产精品高潮在线 | 日韩在线国产 | 国产777精品精品热热热一区二区 | 91在线中文 | 不卡 中文字幕 | 久草女人| 国产盗摄偷拍视频 | 亚洲综合日韩精品欧美国产 | 免费看国产片在线观看 | 色窝婷婷 | 成人午夜网 | 5252aⅴ爱我愿haose016色 | 成人AV鲁丝片一区二区免费 | 国产一区2区 | 深夜福利gif动态图138期 |